forum.bitel.ru http://forum.bitel.ru/ |
|
Одно и тоже устройство с разными типами http://forum.bitel.ru/viewtopic.php?f=44&t=7723 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Bazhutyan [ 14 фев 2013, 05:44 ] |
Заголовок сообщения: | Одно и тоже устройство с разными типами |
Есть кошка, на которой терминируется PPPoE и есть клиенты подключенные по выделенной линии. Я создал два типа устройств с разными обработчиками активации сервиса и указал что они оба являются источниками данных. Соответственно есть два типа сервисов с разными типами активации сессии - один по сигналу, второй по трафику. Я создал два устройства, в которых указан один и тот же IP адрес, т.к. физически устройство одно. Вложение: cis.png [ 10.86 КБ | Просмотров: 2590 ] С кошки идет Netflow, но "попадает оно" только на одно из логических устройств. Т.е. я смотрю в папку BGInetAccounting'а, где он хранит нетфлоу-файл и там есть папки с id устройства 16 и 7, а папки с id 6 и 10 нет. Где я ошибся? |
Автор: | Amir [ 14 фев 2013, 14:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Одно и тоже устройство с разными типами |
Таких много устройств? Можно попробовать сделать еще одно логическое устройство "FlowAgent", уровнем выше в дереве, а в конфигах PPPoE и LAN прописать flow.agent.link=<id устройства FlowAgent>:-1. Тогда сохранятся будет только для одного устройства-источника, но обрабатываться данные будут уже для обоих устройств. Хотя сейчас посмотрел - при указании flow.agent.link не обязательна иерархия, т.е. можно не добавлять еще одно устройство, а на 10-ом устройстве прописать flow.agent.link=16:-1 Но есть еще одна проблема - что теоретически после перезагрузки может начать получать трафик не на 16-ое, а наоборот, на 10-ое. Поэтому нужно ограничить список источников, убрав дубликаты: либо убрать IP-адрес из 10-ого и 6-ого, либо прописать в inet-accounting.xml в поле agentDeviceIds 7,16. Также можно прописать в типе устройства PPPoE flow.agent.type=snmp, если сбор по snmp не используете. Последний вариант немного костыльный, но позволит легко исключить все PPPoE устройства из сборки netflow. Возможно следует сделать поддержку flow.agent.type=none. |
Автор: | Cromeshnic [ 15 фев 2013, 06:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Одно и тоже устройство с разными типами |
Тогда логично сделать отдельную, третью папку "netflow", в которой заводить копии устройств для бора флоу. Правда их придётся постоянно прописывать в agentDeviceIds. Было бы удобнее либо указать для коллектора ветку дерева устройств, которую он обрабатывает (аналогично rootdeviceIds у радиус-процессора), либо типы устройств, на которых нужно собирать флоу. Ну или и то и другое, как у радиус-процессора. |
Автор: | Bazhutyan [ 15 фев 2013, 19:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Одно и тоже устройство с разными типами |
Amir писал(а): Таких много устройств? На данный момент два. Amir писал(а): Можно попробовать сделать еще одно логическое устройство "FlowAgent", уровнем выше в дереве, а в конфигах PPPoE и LAN прописать flow.agent.link=<id устройства FlowAgent>:-1. Тогда сохранятся будет только для одного устройства-источника, но обрабатываться данные будут уже для обоих устройств. "Выше" - это значит присвоить ему меньший id? У меня тогда id остальных устройств изменятся... Это не опасно? Amir писал(а): Хотя сейчас посмотрел - при указании flow.agent.link не обязательна иерархия, т.е. можно не добавлять еще одно устройство, а на 10-ом устройстве прописать flow.agent.link=16:-1 Но есть еще одна проблема - что теоретически после перезагрузки может начать получать трафик не на 16-ое, а наоборот, на 10-ое. Поэтому нужно ограничить список источников, убрав дубликаты: либо убрать IP-адрес из 10-ого и 6-ого, либо прописать в inet-accounting.xml в поле agentDeviceIds 7,16. Также можно прописать в типе устройства PPPoE flow.agent.type=snmp, если сбор по snmp не используете. Последний вариант немного костыльный, но позволит легко исключить все PPPoE устройства из сборки netflow. Возможно следует сделать поддержку flow.agent.type=none. А нельзя "закольцевать" устройства друг на друга через flow.agent.link? Тогда неважно будет на какое устройство льётся нетфлоу. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 5 часов [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |