Здравствуйте настроили bgbilling 6й (1268 от 26.11.2013) версии для схемы IPOE+dhcp.82+Redback(SE100).
Проблема: При подключении клиента ему выдается адрес, но после 15минут(=900сек) когда с redback'a уходит interim запрос радиус обрывает соединение POD пакетом, хотя таймауты выставлены вроде бы верно connection.close.timeout=1200 > interim=900 , подскажите пожалуйста в чем может заключаться проблема ?
Конфиг биллинга:
Цитата:
connection.start.fromUpdate=2
connection.start.fromAccept=1
connection.suspend.timeout=1200
connection.close.timeout=1200
connection.finish.timeout=3
connection.close.timeout.forceClose=1
const.access.attributes=IP-Interface-Name=CLIENTS;DHCP-Max-Leases=1;Acct-Interim-Interval=900
redirect.attributes=HTTP-Redirect-Profile-Name=NOAUTH;Forward-Policy=in:NOAUTH-IPOE;Acct-Interim-Interval=900
Конфиг редбэка:
Цитата:
aaa update subscriber 10
radius accounting timeout 10
radius service profile RSE-SVC-EXT
seq 10 attribute Service-Interim-Accounting 900
radius service profile RSE-SVC-INT
seq 10 attribute Service-Interim-Accounting 900
Лог inet-access на момент таймаута сессии.
Цитата:
connection 01-09/17:00:08 INFO [sa-p-13-t-4] ServiceActivatorSet - Connecting to device [148/4570]
connection 01-09/17:00:08 DEBUG [sa-p-13-t-4] AcknowledgeConsumer - Caught BGInetAccounting:Event[ru.bitel.bgbilling.modules.inet.access.sa.event.InetSaStateModi
fyEvent] moduleId: 1; pluginId: no; cid: 1; scid: -1; userId: 0; deviceId: 3; inetServId: 6; connectionId: 48079; state: 0; accessCode: 63; timestamp: 1389265208
340
connection 01-09/17:00:08 INFO [sa-p-13-t-4] ServiceActivatorDeviceWorker - Do task deviceId: 3; Event[ru.bitel.bgbilling.modules.inet.access.sa.event.InetSaSta
teModifyEvent] moduleId: 1; pluginId: no; cid: 1; scid: -1; userId: 0; deviceId: 3; inetServId: 6; connectionId: 48079; state: 0; accessCode: 63; timestamp: 1389
265208340
connection 01-09/17:00:08 INFO [sa-p-13-t-4] InetApplication - TariffOptionMap: {}
connection 01-09/17:00:08 INFO [sa-p-13-t-4] InetApplication - OptionSet: [1]
connection 01-09/17:00:08 INFO [sa-p-13-t-4] ServiceActivatorDeviceWorker - Command result event: ServiceActivatorEvent type=2; inetServId: 6; call: true; oldSt
ate: 1; newState: 0; oldOptionSet: 1; newOptionSet: 1
connection 01-09/17:00:08 INFO [sa-p-13-t-4] ServiceActivatorDeviceWorker - Processing deviceId:3; command ServiceActivatorEvent type=2; inetServId: 6; call: tr
ue; oldState: 1; newState: 0; oldOptionSet: 1; newOptionSet: 1
connection 01-09/17:00:08 INFO [sa-p-13-t-4] ServiceActivatorSet - Invoking connectionModify
connection 01-09/17:00:08 INFO [sa-p-13-t-4] SmartEdgeServiceActivator - Connection modify: oldState: 1; newState: 0; oldOptionSet: [1]; newOptionSet: [1]
connection 01-09/17:00:08 INFO [sa-p-13-t-4] SmartEdgeServiceActivator - Connection close
connection 01-09/17:00:08 INFO [sa-p-13-t-4] SmartEdgeServiceActivator - Send PoD:
Packet type: Disconnect-Request
Identifier: 1
Authenticator: {A1 A2 56 F5 DD A9 76 57 21 A5 79 26 64 14 35 66}
Attributes:
Acct-Session-Id=0101FFFF780052D2-52CE7DB0
connection 01-09/17:00:08 INFO [sa-p-13-t-4] RadiusClient - Sending to /10.0.0.11:3799
Packet type: Disconnect-Request
Identifier: 1
Authenticator: {A1 A2 56 F5 DD A9 76 57 21 A5 79 26 64 14 35 66}
Attributes:
Acct-Session-Id=0101FFFF780052D2-52CE7DB0
connection 01-09/17:00:08 INFO [sa-p-13-t-4] DatagramChannelListener - ru.bitel.bgbilling.kernel.network.radius.RadiusClient$RadiusDatagramChannelListener socke
t init ok.
connection 01-09/17:00:08 INFO [sa-p-13-t-4] ServiceActivatorDeviceWorker - Process event type[2] result=true
connection 01-09/17:00:08 INFO [rds-clnt-/10.0.0.11-3799] RadiusClient - Recieved from /10.0.0.11:3799
Packet type: Disconnect-ACK
Identifier: 1
Authenticator: {7C CC 74 06 1C 4E 7D 92 46 7D 3B DD 9D 17 B6 E0}
Attributes:
Error-Cause=200
Event-Timestamp=1389265208
connection 01-09/17:00:09 DEBUG [sa-p-13-t-4] AcknowledgeConsumer - Caught BGInetAccounting:Event[ru.bitel.bgbilling.modules.inet.access.sa.event.InetSaAccountin
gEvent] moduleId: 1; pluginId: no; cid: 1; scid: -1; userId: 0; type: 2; deviceId: 3; connectionId: 48080; timestamp: 1389265209342
connection 01-09/17:00:09 INFO [sa-p-13-t-4] ServiceActivatorDeviceWorker - Do task deviceId: 3; Event[ru.bitel.bgbilling.modules.inet.access.sa.event.InetSaAcc
ountingEvent] moduleId: 1; pluginId: no; cid: 1; scid: -1; userId: 0; type: 2; deviceId: 3; connectionId: 48080; timestamp: 1389265209342
connection 01-09/17:00:09 INFO [sa-p-13-t-4] InetApplication - TariffOptionMap: {}
connection 01-09/17:00:09 INFO [sa-p-13-t-4] InetApplication - OptionSet: [1]
connection 01-09/17:00:09 INFO [sa-p-13-t-4] ServiceActivatorDeviceWorker - Command result event: ServiceActivatorEvent type=5; inetServId: 6; call: true; oldSt
ate: 1; newState: 1; oldOptionSet: 1; newOptionSet: 1
connection 01-09/17:00:09 INFO [sa-p-13-t-4] ServiceActivatorDeviceWorker - Processing deviceId:3; command ServiceActivatorEvent type=5; inetServId: 6; call: tr
ue; oldState: 1; newState: 1; oldOptionSet: 1; newOptionSet: 1
connection 01-09/17:00:09 INFO [sa-p-13-t-4] ServiceActivatorSet - Invoking onAccountingStop
connection 01-09/17:00:09 INFO [sa-p-13-t-4] ServiceActivatorDeviceWorker - Process event type[5] result=true
connection 01-09/17:00:09 DEBUG [sa-p-13-t-4] AcknowledgeConsumer - Caught BGInetAccounting:Event[ru.bitel.bgbilling.modules.inet.access.sa.event.InetSaAccountin
gEvent] moduleId: 1; pluginId: no; cid: 1; scid: -1; userId: 0; type: 2; deviceId: 3; connectionId: 48079; timestamp: 1389265209373
connection 01-09/17:00:09 INFO [sa-p-13-t-4] ServiceActivatorDeviceWorker - Do task deviceId: 3; Event[ru.bitel.bgbilling.modules.inet.access.sa.event.InetSaAcc
ountingEvent] moduleId: 1; pluginId: no; cid: 1; scid: -1; userId: 0; type: 2; deviceId: 3; connectionId: 48079; timestamp: 1389265209373
connection 01-09/17:00:09 INFO [sa-p-13-t-4] InetApplication - TariffOptionMap: {}
connection 01-09/17:00:09 INFO [sa-p-13-t-4] InetApplication - OptionSet: [1]
connection 01-09/17:00:09 INFO [sa-p-13-t-4] ServiceActivatorDeviceWorker - Command result event: ServiceActivatorEvent type=5; inetServId: 6; call: true; oldSt
ate: 1; newState: 1; oldOptionSet: 1; newOptionSet: 1
connection 01-09/17:00:09 INFO [sa-p-13-t-4] ServiceActivatorDeviceWorker - Processing deviceId:3; command ServiceActivatorEvent type=5; inetServId: 6; call: tr
ue; oldState: 1; newState: 1; oldOptionSet: 1; newOptionSet: 1
connection 01-09/17:00:09 INFO [sa-p-13-t-4] ServiceActivatorSet - Invoking onAccountingStop
connection 01-09/17:00:09 INFO [sa-p-13-t-4] ServiceActivatorDeviceWorker - Process event type[5] result=true